樓主  發表于: 2014-09-19 07:55
220v配了一個非標設備,開關電源等用電的都接了地線,外殼也接了地,怎么設備運行有觸電感
常熟崴立
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-20 15:15
引用
引用第2樓wwcwwc于2014-09-19 09:23發表的  :
沒錯,你以為只要連接到接地樁就萬事大吉了。
這個需要對接地樁做一次檢測,一般接地電阻需要小于等于10歐姆。
另外,建議使用隔離變壓器做控制單元的電源。

二樓說的非常正確,設備外殼不但要接地,而且要接地良好。