sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-15 13:34
變頻器用的外部控制,接的變頻器的繼電器端子來控制速度,用中間繼電器的觸點來控制變頻器端子,但是最近變頻器的繼電器老是壞掉,而中繼的觸點沒有壞掉,不知道怎么回事?
技術在于積累,學習在于堅持。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-15 13:40
你說的是什么?是變頻器的數字量信號輸入端壞掉嗎?
樓主留言:
是的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-16 15:07
輸入端壞掉很有可能你外接電源了,或者接入其他電壓
樓主留言:
我也判斷,可能是變頻器內部的接線,可能漏電了,所造成的