sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

taozhou85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 144 點
下載積分: 427 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2022-11-01
查看taozhou85的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-11 14:54
設備上的一個接觸器,線圈是AC220V的,通過PLC的一個輸出點控制。由于線路改動,零線N線從配電柜的接線端子上滑落并且正好落在地線上了。開始用萬用表測量,有電壓,顯示200V,但是斷路器一閉合,斷路器進線和出線就沒有電壓了。后來接上零線N有電壓,但是PLC一有輸出,接觸器還沒吸合就跳閘,最后發現接觸器線圈燒壞了。是不是因為這個零線的原因把接觸器線圈燒壞的,請高手給分析下。
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-11 17:46
其實,安全起見,最好在PLC和接觸器之間加一個中繼,這樣接觸器壞了,不至于燒壞PLC。