樓主  發(fā)表于: 2014-09-11 10:32
各大俠們:早些天要外廠做了兩個三相電表計費用電箱加互感器400/5A的,裝上去沒有接任何負載可以看到電表在慢慢的轉動,今天來裝設備時看到走了好幾個字了,算一下,有60多度電了,沒幾天時間就走了這么多,接線也沒有問題,這個是不是表的問題呀,
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-09-17 10:34
互感器至電表接錯只有電表轉的慢,不可能快。功是守恒的,肯定有負載。