           請教給位;開關電源,供電220伏交流,出來變成24伏直流,供電端子分火線L,零線N,如果供電源火線接到N,零線接到L,就是供電源火線和零線接倒了,會出現什么情況,
菜鳥電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 255 點
下載積分: 596 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2024-12-03
查看菜鳥電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-16 08:35
引用
引用第2樓amw525022717于2014-09-09 19:15發表的  :
對于開關電源的輸出電壓沒有影響,另外看看開關電源的地是否帶電,即是否與市電隔離。
如有不對請予斧正。

學習了,一直隨便接的沒有注意到這一點