sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-02 22:51
本人初學西門子PLC,對里面的寄存器還有點不理解,MW0=MB0 MB1, MD0=MB0 MB1 MB2 MB3.那么MW的地址是不是MW0 MW2 MW4....這樣排下去?MD的地址是不是MD0 MD4
MD6.....這樣排下去?還有就是它們最多能排到多少?比如說S7-300的,還有就是什么時候用MB什么時候用MW什么時候用MD不太熟悉,還有MB0和MB0.0 M0.1有沒有關系?請大家指教,謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-03 13:47
樓上的基本正確,只是按8位1字節;16位(2字節)=1字;雙字是32位這樣8進制方式進行的。
另外西門子的位地址編排是高位低字節的,如MW0,是按M1.0~M1.7~M0.0~M0.7從低到高排序。