sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
aronic
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1994 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2021-09-23
查看aronic的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-09-02 19:36
三菱的DVIT就可以實現
yiqb00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 154 點
下載積分: 484 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-11-01
查看yiqb00的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-09-02 22:29
對的,中斷指令
引用
引用第12樓aronic于2014-09-02 19:36發表的  :
三菱的DVIT就可以實現
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-09-03 11:10
檢測到了再發固定脈沖不就行了?
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3253 個
工控威望: 7919 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12654(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-23
查看renzhe的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-09-03 11:17
引用
引用第14樓靜芳于2014-09-03 11:10發表的  :
檢測到了再發固定脈沖不就行了?

有些場合可能不行吧,有些不能停的
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-09-03 17:16
用什么PLC,應該很好處理的啊。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-09-03 23:17
引用
引用第15樓renzhe于2014-09-03 11:17發表的  :

有些場合可能不行吧,有些不能停的

繼續發脈沖怎么會停呢?
工控狂人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 141 點
下載積分: 800 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-09-03
最后登錄: 2015-04-19
查看工控狂人的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-09-04 00:01
肯定不可以的啊
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3253 個
工控威望: 7919 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12654(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-23
查看renzhe的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-09-04 06:59
引用
引用第17樓靜芳于2014-09-03 23:17發表的  :

繼續發脈沖怎么會停呢?

中間的連貫性,又發脈沖有加減速,機器肯定有抖動。采用中斷比較好點。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
jxycomliu1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-09-04 09:03
引用
引用第16樓suk于2014-09-03 17:16發表的  :
用什么PLC,應該很好處理的啊。

三菱1N系列PLC,不能用dvit指令
jxycomliu1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-09-04 09:06
引用
引用第14樓靜芳于2014-09-03 11:10發表的  :
檢測到了再發固定脈沖不就行了?

問題是發不了固定脈沖,因為有掃描周期的延遲,每次的脈沖數可能不一樣
xyz444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 132 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2019-11-08
查看xyz444的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-09-04 09:29
如果距離固定就用移動距離達到作為停止信號.
如果時間固定就用時間到達作為停止信號.

如果精確位置就需要加長光電擋塊了.

實在不行就用倆....
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2024-12-21
查看楊勇的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-12-23 20:20
用一個行程開關就行了。停止用雙速。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go