請教各位大神,我原來設備是J2S-A系列的伺服,現在更換了J4的伺服后用MR-Configuator軟件JOG測試和定位運行下都能正常動作。但是連接上位PLC后無法動作,JOG和自動模式伺服電機都不懂,有大神以前遇到過這種情況嗎?希望各位大神給小弟以解答。我設備是murata公司。上位PLC是murata自家的MPC基板。
melse-fa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 131 點
下載積分: 946 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-03-15
最后登錄: 2020-07-07
查看melse-fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-01 22:42
一定要弄清楚這個問題:J4電機每轉位移量是4094304 pls/r
                                         J2S-A電機每轉位移量是131072 pls/r
至于點動和手動和自動在手冊就有介紹!