sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

夢微居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1260 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2015-11-11
查看夢微居士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-25 16:06
M8000  ------- MOV   K 5000 D8348
                      MOV   K5000 D8349
X0    ------ DDRVI   K20000  K5000  Y000  Y003
X1  ------- DDRVI  K-20000  K5000 Y000  Y003


加減速沒起到作用,是否是哪里寫的不對,請指教下,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-25 16:57
不同PLC的地址不一樣。

FX3G、FX3U如下:



注意,在FX3G、FX3U中不同Y的地址不一樣。

FX1S 1N加減速都是D8148。

還有,你要用MOVP的方式,或者M8002當條件。否則就是每個掃描周期都寫D8348 D8349一次,這樣一直寫,會出問題的。

所以,檢查PLC型號,檢查對應的Y,再把M8000改M8002。或者發脈沖的數量多一些,頻率高一些。然后再試。

如果還是不行,就可能是PLC質量問題了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水