樓主  發表于: 2014-08-09 18:39
請問各位師傅們,我用了一塊富士溫控表控制固態繼電器,固態繼電器接的60KW電熱管進行加熱,現在的問題是升溫升的比較快,我用的PID控制,到達設定的溫度(200度)還超出了二十幾度,我感覺超出的太多了,不知道儀表里怎么設定,具體設定哪個參數,還有如果我想先升到100度保持10分鐘,再升到130保持10分鐘,再160保持10分鐘,再190停留10分鐘,最后升到200保持恒定。。。。。。請師傅們指導一下,萬分感謝。。。。。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
jason05
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 244 點
下載積分: 30415 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-12-12
查看jason05的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-25 16:31
用PIDz自整定一下就可以了,自整定后就很穩了