我在操作文檔上看到Mx Component控件函數ReadDeviceBlock(string  szlable,int  isize,int[n]  iData),
可是為什么我調用控件的時候該函數第三個參數只能傳入整形變量呢?
我用的是C# .net
yijun8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 123 點
下載積分: 6468 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-11-06
最后登錄: 2019-03-03
查看yijun8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-01 08:36
ReadDeviceBlock(string  szlable,int  isize,int[n]  iData),

string  szlable:開始標示地址,如“D10.A"
int  isize:所要讀取的點(位)數:如16,
int[n]  iData:返回值存儲的位置,注意是數組,那怕是一個,也要定義成組,然后用iData[0].
如:
ReadDeviceBlock(”D10.A“,16, iData[0]);
這樣就可以讀取從D10.A到D11.9的位狀態了。

希望有幫助。