sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

chengyouping
一切皆有可能!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 1892 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2016-07-28
查看chengyouping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-31 11:47
我公司新建廠房,現在有個問題。在變壓器房有個總開關,車間有個總開關,為什么總是跳變壓器房的空氣開關,而車間電柜的開關不調呢?哪位大俠幫助解決!
David
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-31 22:04
如果總開關和車間開關型號容量都是一樣的;那么肯定先跳總開關;
真誠到永遠