三臺電機要求時間短的先啟動,時間長的先停,用D1 D2 D3分別存三臺電機的運行時間,我寫的程序太長了有沒有簡單點的寫法,請大家旨教。

附件: 三臺電機.rar (10 K) 下載次數:38
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 16:21
這應該是你先寫還沒進行過模擬吧
前面的條件式有問題
沒考慮到若D值都一樣時可能兩顆三顆一起啟動
計時部分可以用INCP指令來增加D值
可以先分開比較
D1D2(M1>=M2<) D2D3(M3>=M4<) D1D3(M5>=M6<)
然後依據比較出來的輔助接點來開啟馬達
M1 M3 M5>>>D1 D2 D3
M2 M3 M6>> D2 D3 D1
若是一樣就由D1D2D3順序開啟
記得設定保持迴路或是直接SET在下認為是設定SET比較好