sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wjh732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 729 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2023-12-05
查看wjh732的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-08
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-23 18:01
圖片:
  不管在有程序或沒程序的情況下,短接COM和X*,輸入顯示都會亮,除非顯示發光管損壞了,如果發光管是好的,不亮那輸入點一定壞了,判斷的方法也很簡單,你可以用編程軟件監控或者拆開PLC用萬用表檢查,我給你上傳一個原理圖你可以看看。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控