三相電壓用3p+n漏電斷路器分出2路220v電壓,一路開了5個3匹半的空調,電壓直降到160v到210v之間,空調直接開不起來,另一路電壓略有升高大約245左右,電流大約9A,怎么解決?
dongfu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 3521 點
下載積分: 1540 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2014-04-18
最后登錄: 2018-03-06
查看dongfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-20 20:56
你的主線和支太小