大俠們,我兩臺三相電機11KW和15KW,我分別用的是30A和40A的D型斷路器,我看網上說法不一,你們建議呢
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-21 14:06
如果選用DZ47系列的斷路器11KW電動機選用D型25A;15KW電動機選用D型32A的。你所用的電動機如果沒有熱過載繼電器保護的話,建議選用DZ108-32系列25A和32A電機保護型的斷路器保護,此種斷路器基本可以精確調整保護所需的電流值;保護電動機斷路器的選用標準是:大于等于電動機的額定電流(大于的概念可不是成倍的大)。