圖片:
故障現象:以太網口不能通訊。
通電RUN燈、INTI燈亮(正常),PLC設置網絡參數、設置電腦IP,以太網口作為編程口,使用交叉網線直接連接到電腦,此時RUN燈亮、INIT燈常亮、100M燈常亮、RD燈閃亮、SD燈常亮(正常不亮),測量電路板上所有的電阻,發現R217(10歐)損壞,更換后,RUN燈亮、INIT燈常亮、100M燈常亮、RD燈閃亮,而SD燈熄滅了,測試以太網口,可以上、下載程序、監控正常,故障排除。
[ 此帖被liu1980在2014-07-17 22:01重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+10(guochunyi) 感謝分享!
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-07-17 20:54
    引用
    引用第4樓ufo6363于2014-07-17 13:40發表的  :
    問高手,我有個usb轉232的還有一個模塊是232轉485的。不知道這樣能不能和200聯機

    完全可以,因為我就是這樣組合使用聯機的。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。