圖片:
故障現象:以太網口不能通訊。
通電RUN燈、INTI燈亮(正常),PLC設置網絡參數、設置電腦IP,以太網口作為編程口,使用交叉網線直接連接到電腦,此時RUN燈亮、INIT燈常亮、100M燈常亮、RD燈閃亮、SD燈常亮(正常不亮),測量電路板上所有的電阻,發現R217(10歐)損壞,更換后,RUN燈亮、INIT燈常亮、100M燈常亮、RD燈閃亮,而SD燈熄滅了,測試以太網口,可以上、下載程序、監控正常,故障排除。
[ 此帖被liu1980在2014-07-17 22:01重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+10(guochunyi) 感謝分享!
    liu1980
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 1013 分
    在線時間: 985(小時)
    注冊時間: 2010-08-11
    最后登錄: 2024-10-21
    查看liu1980的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-07-17 12:49
    引用
    引用第1樓ufo6363于2014-07-17 12:35發表的  :
    高手,想問下,西門子200亮紅燈不通信,是不是也是閃存問題呢,其它排除

    一通電就馬上亮紅燈,是通訊不上的,如果是閃一下再亮紅燈,就可以恢復出廠試試。
    閃存壞要使用燒寫器燒寫程序,可以使用西爾特610P、600P燒寫,這個燒寫器比較貴,可以先排除外圍元件看看,不確定你的問題。
    liu1980
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 1013 分
    在線時間: 985(小時)
    注冊時間: 2010-08-11
    最后登錄: 2024-10-21
    查看liu1980的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-07-17 14:36
    引用
    引用第4樓ufo6363于2014-07-17 13:40發表的  :
    問高手,我有個usb轉232的還有一個模塊是232轉485的。不知道這樣能不能和200聯機

    可以的,完全可以。