liu1980
級別: 家園?
|
圖片:
故障現象:以太網口不能通訊。 通電RUN燈、INTI燈亮(正常),PLC設置網絡參數、設置電腦IP,以太網口作為編程口,使用交叉網線直接連接到電腦,此時RUN燈亮、INIT燈常亮、100M燈常亮、RD燈閃亮、SD燈常亮(正常不亮),測量電路板上所有的電阻,發現R217(10歐)損壞,更換后,RUN燈亮、INIT燈常亮、100M燈常亮、RD燈閃亮,而SD燈熄滅了,測試以太網口,可以上、下載程序、監控正常,故障排除。 [ 此帖被liu1980在2014-07-17 22:01重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liu1980
級別: 家園常客
|
一通電就馬上亮紅燈,是通訊不上的,如果是閃一下再亮紅燈,就可以恢復出廠試試。 閃存壞要使用燒寫器燒寫程序,可以使用西爾特610P、600P燒寫,這個燒寫器比較貴,可以先排除外圍元件看看,不確定你的問題。 |
---|---|
|