圖片:
故障現象:通電SF燈亮。
SF是系統故障燈,這個模塊要外部供電24V,沒有24V的話,SF燈亮,量程卡位置與編程軟件設置不一樣,SF燈同樣會亮,首先,檢查保險絲,開路,更換后,SF燈熄滅了,試分別輸入4-20mA可調電流到8個輸入通道,監控相應字軟元件PIW256-PIW270,全部為7FFFF,不會變化,檢查開關電源的輸出電壓為+5V、-5V,正常,檢查電路的所有電阻,發現有2個排阻開路(封裝0603),更換新件后,故障排除。
[ 此帖被liu1980在2014-07-17 22:11重新編輯 ]
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-17 21:35
樓主是搞維修的呀我以前也是搞維修的現在轉行搞工控了