汽車配件車間有個焊接站現有     兩臺    同時使用的夾具,即三菱PLC的兩個遠程I/O站,現在要增加兩臺不一樣的夾具,和以前的兩臺互換使用,現在也要用CC-LINK通信的話,該怎么實現?1.通信方式:CC-LINK
           2.主站控制程序該怎么寫
           3.沒看到實物,也許是FX2N,A,Q,QA?
           4是不是要寫兩段主程序在換夾具的時候來選擇嗎?
下面是遠程I/O模塊
ty2tzj118
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1682 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-07-09
最后登錄: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-14 10:58
先針對要新增互換使用的部分編寫子程序,再在PLC主程序中修改,編程、調用子程序。通訊方式可不變。