樓主  發表于: 2014-07-13 10:02
知道原理的社友幫下忙,  有一加熱條 ,包裝設備上的,現網上查說采用36V或24V交流電加熱(出于安全考慮),用調壓器調壓控制溫度,由于以前沒做過這種設備,不知道調壓器選哪種的,知道的朋友麻煩給個型號,或者另外的加熱方式還有沒有,謝謝了
這種加熱條
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-13 10:28
引用
引用第1樓跑步向錢于2014-07-13 10:14發表的  :
記得N年前修理過一臺包裝封口機,給加熱絲供電的好像是交流,用變壓器進行降壓供電,在變壓器輸入端進行調壓,用的就是類似風扇的調速器(其實就是可控管調壓)。希望能幫到你!祝你好運!!

謝了,不過在X寶上查了一下可控硅調壓器,大都220V輸入,如用36V,可否。
2樓  發表于: 2014-07-13 12:03
引用
引用第5樓咯啵白菜于2014-07-13 11:52發表的  :
直接有輸出36V左右的SCR買,不過原理和4樓差不多,多一點如小電壓,小電流輸入調壓等功能...

可否介紹一下型號
3樓  發表于: 2014-07-13 12:14

  
  不知道這種可以不
4樓  發表于: 2014-07-14 09:04
謝謝各位的回答,問題已解決,找了個220V輸入0-30V輸出的可控硅調壓器
5樓  發表于: 2014-07-14 11:23
引用
引用第12樓跑步向錢于2014-07-14 09:20發表的  :
中間就沒用變壓器隔離???沒變壓器安全嗎??

中間沒隔離,是不是最好用220/220變壓器隔離
6樓  發表于: 2014-07-14 11:29
引用
引用第13樓znz43于2014-07-14 10:58發表的  :
所謂36V安全電壓,一是電壓低,通過人體電阻時產生電流小;二是與市電隔離,沒有公共回路,以保安全。
一般可控硅調壓器是通過每個周波的導通與截止之比(占空比)來改變輸出電壓的平均值,雖然輸出的平均(有效)電壓能達到36V,但峰值電壓并未降低,且與市電未隔離,談不上安全電壓。
如果不加隔離變壓器是很危險的。

謝謝大俠
7樓  發表于: 2014-07-14 17:21
引用
引用第17樓hafatahaha于2014-07-14 11:46發表的  :
這個我用過,就叫調壓模塊,外形跟固態繼電器差不多,模擬量控制,不過我用的是美國的一個牌子7百多一個,你找找有國產的沒

X寶一大堆,不過都是0-220V的,0-36V要定制
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117