sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

王京king
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 608 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2015-03-13
查看王京king的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-08 20:57
我使用工控機和FX3UPLC通訊,計算機使用串口按照1次/1s的頻率給PLC發送一串(24個字節)數據,PLC根據收到的數據進行相應的操作和動作,調試過程中發現的問題為:計算機只可以對PLC進行一次操作,繼續操作時PLC就不再有動作,必須將PLC  stop再run后,計算機才可對PLC進行另外一次操作,如此反復。。。不知道是哪里出了問題,求指點
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 245 點
下載積分: 366 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-06
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 22:03
你用的是USB轉串口的吧?用主機自帶的串口就沒問題了。
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 245 點
下載積分: 366 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-06
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-20 23:29
你程序的執行部分正確嗎,我覺得你描述的這個情況是由于PLC程序執行軟元件和通訊軟元件的邏輯關系沒處理好。發程序 上來大家給你檢查一下。