各位大神!現小弟有一難題,求高手指教。西門子型號為414-2DP的CPU,在每次斷電(直接斷斷路器),恢復供電之后,開關自動跳到STOP位置,人為把開關打到RUN位置,啟動不了設備,后發現全部程序已經全部丟失,把程序導入后,設備正常運行。請問為什么會出現這樣的情況,怎么解決?謝謝!
danwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-20
查看danwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-09 10:01
檢查一下電池好壞?有沒有配電池?
樓主留言:
這個不帶電池的