匯川 MD330 30KW在用多圈電位器接+10v AI2 GND 來調節變頻器的頻率來達到控制電機轉速的快慢,現在是問題是在電位計調節后頻率一直波動從0HZ 突然升到17.7HZ 有升到22.89HZ,有突然降到5HZ,一直波動著,不知什么情況導致的,(電位器10V電壓時均勻變化的,應該電位器沒問題)請大家幫幫哦!!感謝
吳剛0517
吳剛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 309 點
下載積分: 590 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2014-06-30
最后登錄: 2015-04-06
查看吳剛0517的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-07 23:27
應該參數值變了,恢復出廠值吧