sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wagkrj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-05
最后登錄: 2015-11-13
查看wagkrj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-05 02:11
一臺設備不工作,觸摸屏點擊無反應。觸摸屏I/O項里顯示伺服故障,但是伺服放大器上報警顯示AL-- --,是乎正常。但手動狀態下,伺服電機也不工作,設備其他功能正常。伺服是MR-20A,PLC是信捷,老師們指點一下,怎么判斷伺服器是否正常?謝謝
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-05 10:03
手動狀態是否是PLC中的手動模式?如果是伺服報警輸入點接線不良,亦可導致報警,而伺服本身無報警,這樣PLC中的手動模式也不能驅動伺服電機,使用驅動器中的點動運行功能,檢查是否有報警,是否能點動,這樣即可排查故障原因。注意:點動運行需將SON信號置off,否則不能點動運行。
成功的路上需要幫助