現象:
      
          按伺服電源啟動,然后主接觸器吸合,馬上主接觸器又跳掉,查故障代碼為11,即編碼器故障,但大多數時候能正常工作!線路均已經接地!
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-07 14:32
確認編碼器線連接可靠后,有可能是驅動器損壞,以前我們出貨一臺設備也是如此,不過是一直報11的。找到臺達代理后換了驅動器后OK論  ASDA-B2 2000W的