sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-29 08:43
            早上去量電流才130A,到了下午去量電流卻達到210A,當中也沒增加其他負載,電流怎么陡增國七八十安??蛋痛啊,各位仁兄。請給一一個合理在解釋。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-29 13:31
空調白夜班同樣的開,其它負載夜班無明顯變化,可白天溫度升高后電流也升了幾十安,剛才去量已到210了,去年也是這樣。難道我這多芯70方電纜可過210以上??我問了五金供應商,他說可過350呀,但我也查了相關電纜廠家的線徑可載安全電流,只能過213A。改線工程量大,每天這樣擔心不是辦法呀。