sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

壞蛋嘎嘎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 148 點
下載積分: 758 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2016-12-22
查看壞蛋嘎嘎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-26 15:14
我用s7-200和em231模塊采樣pt100的溫度信號,來控制燃燒機,燃燒機是用兩個繼電器控制閥的開關大小的,希望有程序有解釋,謝謝大家了,確定能用的話有獎品啊
laojiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 505 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-05-12
最后登錄: 2018-11-09
查看laojiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-21 12:47
太籠統了,首先PT100要加裝溫變,輸出4-20mA信號給EM231進行處理。
如果使用開關閥,則因溫度是滯后量大的變量,不易取得精確的控制。
建議使用調節閥,使用PID控制效果會更好。但硬件成本會增加。