sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

壞蛋嘎嘎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 148 點
下載積分: 758 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2016-12-22
查看壞蛋嘎嘎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-26 14:13
用200怎樣控制一個開關量的閥,采集溫度通過比較,我想控制這個閥的開關大小,溫度高了就關點,低了就開點。求大神求解釋求程序
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-02 10:53
如果改為模擬量輸出,問題確實迎刃而解,但是需要閥門支持,
領導不修改方案是有道理滴,著是需要換閥門控制器的,整個投資不是一個模擬量輸出的問題。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-02 10:59
領導節省的不僅僅是幾百哦,更換為模擬量,還需要更換閥門控制器
但這個更換應該是值得的,用開閉點做到PID控制,是可以實現的,
但是這個閥門內部控制,及中間元件通常都是繼電器,PID控制的開關量動作頻繁,對PLC的壽命、繼電器的壽命都是嚴峻的考驗,整個系統的可靠性會極大的降低。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812