夜雨無聲
級別: 略有小成
|
編碼器的信號線,是否可以用500v的兆歐表進行絕緣測試呢,還有編碼器的信號線除了外皮磨損還有什么辦法測試其好壞 |
---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
我來解答你上面的問題,從搖表的原理來看它是一個電壓高、電流小的測量儀表,如果用它測量電子設備對地的絕緣,即使出現擊穿現象由于電流很小也是非破壞性的,所以你可以這樣測量。但是我不建議你這樣做,因為它根本不能測出編碼器的好壞。 一般的編碼器的輸出有A、B、Z三相輸出,加上電源。檢查編碼器好壞的方法很多,簡單的方法有接上工作電源,用數字萬用表測量一個輸出,轉動編碼器看有無高低電位的變化,這樣可以大致判斷編碼器的好壞。再就是將編碼器接在PLC上,(以三菱FX為例) A---X0 B---X1 Z---X2,不用編程,旋轉編碼器。好的話你會發現X0 X1會出現 -- X0亮 X0X1亮 X1亮的循環變化 Z在你轉動一圈時會亮一次。你也可以按我的程序測試你的編碼器,網址是http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1459601.html 。記著我是新疆的自控工程師哦,下面有我的聯系方式。 |
|
---|---|---|
|