liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0 發帖數量: 164 個 工控威望: 296 點 下載積分: 6669 分 在線時間: 56(小時) 注冊時間: 2012-03-26 最后登錄: 2017-08-30 查看liyanjunx的 主題 / 回貼 |
醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。 |
---|---|
|
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0 發帖數量: 193 個 工控威望: 341 點 下載積分: 28303 分 在線時間: 277(小時) 注冊時間: 2013-04-26 最后登錄: 2025-01-07 查看chou2003的 主題 / 回貼 |
如果中性點直接接地,可以并在一起。 |
---|---|
|