樓主  發表于: 2014-06-17 14:14
只是單獨接了24V電源,沒跟PLC連接
用的是USB傳輸,傳不進去畫面,報警代碼:01808502.
說是通訊端口設置錯誤,通訊線損壞等,然后就是通訊設置的問題,
打客服說是沒用原裝的USB線,
有沒有遇到這種情況的,
求教
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-17 18:15
USB確定已裝好,也咨詢了客服,設備管理器通用串行有三菱那個屏的驅動
軟件里也是USB傳輸。
三菱客服直接問我線型號,我說沒有型號,他說很多這樣問題,不是原裝的連接不上、
我換了其他MINI-USB的線,也不行
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-18 11:10
解決問題了
重新裝了一遍,安裝過程中有個安裝選項,把最下面三項Data  Tranfer等也勾選上,裝上之后就好了
其他通訊設置不需要動!
因為是最新GS簡單系列,還要把GS安裝包單獨裝一下