我們有幾臺設備。用1N的,步進程序,常遇到這種問題:設備半年或幾個月出現一次,當運行到一個動作后程序就不往下一個步進運行了。出現錯誤動作。啟動自動復位后。重新開始前面的動作步驟也正常運行。但走到出現故障的步驟后又出現這個問題。我把RUN打到SOTP反復幾次或停電重啟幾次都不行。     只有重新上下載程序這個問題才能解決。機器才能正常。不知各位有沒有遇到過這種問題。怎樣解決的。
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 15:57
各位程序沒有問題,是自己編寫的。沒有定時到什么時候停止的這些程序。我現在懷疑也是PLC的問題。因為PLC不是自己采購的。