如題
小弟這里有個柜子
電源從斷路器進
下面連個接觸器
接觸器后加了倆變頻器
每個變頻器帶的電機功率是22KW  380V

這里我選斷路器是選選擇額定電流250A的還是100A的好

以及接觸器的選擇
是選擇170的好還是140的好  或者205的

大家給點建議

謝謝了
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-13 13:54
變頻器不需要加接觸器只加斷路器額定電流大于變頻器最大輸出電流。