樓主  發表于: 2014-06-05 08:51
同事離職,一個半吊子項目轉交到我手上,項目的功能是給漿液添加染色劑,通過氣動閥打開的時間控制染色劑需要添加的量,控制方式:PLC控制電磁閥,電磁閥再控制染色劑管路上的氣動閥。在調試染色劑重量添加效果是否一致的過程中發現,有5%~20%的概率出現添加量明顯增多的現象(即類似于電磁閥或氣動閥未能及時關閉引起加料增多現象),超過允許范圍。排除PLC輸出點的時間不準確問題(用其他PLC監控過輸出點動作時間是否一致),添加染色劑前染色劑桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量變化)。所以懷疑電磁閥閥芯卡住,或氣動閥閥芯卡住,但更換了電磁閥和氣動閥后好了半個月,故障又重新出現。遇到過類似電磁閥、、氣動閥問題的大神們幫分析下怎么引起的,如何能解決。
成功的路上需要幫助
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-06 13:30
這個跟控制閥質量和精準度、穩定性有關,跟氣源的水汽、溫度和氣壓穩定也有關,跟管道輸送的介質及介質均勻性和穩定性有關,還跟系統使用時的環境溫濕度有關。我的經驗就是,已經完成的系統,不容易更改的,就是改用質量好的控制閥,氣源加強過濾和其他穩壓等處理,然后一出問題,初步檢查后,首先考慮更換控制閥,往往有效。有時候,在客戶端更換介質的供應商,開始也會發生這樣的情況。