大家好:  
      
       假設CCLINK 各遠程IO硬件接線是A-B-C-D,實際分配的站號是1-2-3-4.
我現在想把B,C站號互換,即B3 C2.  在不更改目前硬件接線的情況,直接
更改參數里面的站號能否實現互換?
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-02 09:50
1 程序里面站號改變
2 外部遠程模塊站號改變
3 注意改變后的IO分配  尤其是輸入輸出改變之后 程序里面的讀取 寫入
4 外部連線不重要 只要有之間間距 終端電阻 不會造成什么問題


以上問題我是在FX3U測試過的
另外一個問題 FX3U CC-LINK 只可以連接7個遠程IO  書上說可以連8個
有大俠解釋下吧
謝謝