sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-26 15:22
圖片:
圖片:
大家好,我用永宏PLC與臺達觸摸屏控制一送料機構(用步進電機),因之前送料的長度(D500)    在觸摸屏上只能設定整數,現需帶一位小數,以提高精度。于是我在觸摸屏中把D500改為浮點型。試機后提示數據格式錯誤。不知是何原因。是不是PLC程式中也需要把D500更改為浮點型的呀?
請大家賜教!謝謝!
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-26 20:08
哥們,你屏上面沒錯,是可以直接輸入小數的。你那錯誤好像是D500不支持浮點數。你看看永宏的手冊。我剛試過直接在威綸屏上輸入小數到永宏的R200里,32位的