sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-30
查看六度心寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-20 00:03
我公司有臺設備使用的是松下FP0-C32T的PLC,前幾天PLC出問題了,買了一個新的把程序讀出來再寫進新的PLC里面,可為什么運行時伺服的動作不對呢?各位大蝦都給點意見吧
讓愛在你我的心里流動。。。。。
圓月彎刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 157 點
下載積分: 673 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-23
最后登錄: 2017-09-06
查看圓月彎刀的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 21:43
樓主新PLC也是FP0-C32T的嗎?還是換成了FP0R的?
樓主留言:
PLC是FP0-C32T的,換了一個一樣的!
圓月彎刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 157 點
下載積分: 673 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-23
最后登錄: 2017-09-06
查看圓月彎刀的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-04 11:28
引用
引用第7樓圓月彎刀于2014-05-30 21:43發表的  :
樓主新PLC也是FP0-C32T的嗎?還是換成了FP0R的?


有可能是新PLC寄存器的設置與舊的PLC不一致,X輸入原點不一樣