求解電子齒輪比,和輸入頻率 ,脈沖數 的關系,安川伺服電機,最高速度3000r/min   即每秒50轉。。匯川H2U系列PLC,最高輸出100K脈沖。不明白啊,按道理100000頻率50轉,那么10000頻率應該是5轉每秒啊!!請問我算對嗎??
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-18 08:19
首先你要知道伺服電機轉一圈需要多少脈沖。假如伺服轉一圈需要10000個脈沖。而你最高的速率是3000轉/分。這樣就是每秒50轉了,那最高脈沖50*10000=500000脈沖/S,可是你現在的PLC最高只能發100000脈沖/S,那這樣就要用到電子齒輪了,用500000/100000=5/1。至于脈沖數就要知道伺服轉一圈機械移動了多少來算了,又假如伺服轉了一圈機械移動了20MM.這樣你就用10000/20=500,這個意思就是一個MM需要500個脈沖但是如果使用了上面的電子齒輪5/1。就要用500/5=100.另外電子齒輪的意思就是分子大就是加速器反之就是減速器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(大豪哥)
  • 下載積分:+3(我要漲工資)
  • 下載積分:+2(liu19916) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(xingzb) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(chinazhu6666) 熱心助人!
    lijinniu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 3669 點
    下載積分: 29981 分
    在線時間: 1407(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2024-06-11
    查看lijinniu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-05-20 08:20
    如果你的假設是成立的那你的結果也是正確的。但是你要想一想的是最高轉速對應最高頻率是怎么來的。