本人學生,學習使用GX Works2 寫 PLC程序,但是寫到

M8000
----| |-----------------------------------[T0 K0 K17 K0 K1]---------|    讀取模擬量
           |                                                                               |
           |------------------------------- [T0 K0 K17 K2 K1]---------|
           |                                                                               |
           |------------------------------[FROM K0 K0 D160 K1]----|

這里的時候,輸入 [T0 K0 K17 K0 K1] 輸入這些的時候就彈出那個指令幫助的框,輸入不了這些指令。
我想輸入這些指令,請求高人指導。

圖片已經補充。 還有是我看的書上面的程序的照片,我照著那里輸入的。
[ 此帖被q328232085在2014-05-12 12:36重新編輯 ]
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12436 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-12 19:49
你雖然沒連接PLC,可編程前要選PLC型號的。除了FX1和FX1S外,其它型號的PLC都可以輸進你說的程序。要注意你標明的那條讀指令是TO,如果寫成T0就會出現你說的那種情況。你再試試吧。