有一臺四個工站的有轉盤的設備。要求有手動模式【能對每個工站中的任一氣缸進行控制】,單工站單循環模式【按一下,此工站能按次序走一個循環】,自動模式。這3種模式如何切換好?切換時要不要對切換前的模式進行復位?如自動模式進行中途可否切換成手動模式?如果可以,要不要對自動模式程序中的所有步進狀態,位元件進行復位?謝謝!
498219476
我住隔壁我姓王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2855 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-03-17
最后登錄: 2024-07-23
查看498219476的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-11 22:41
個人認為手動調試后,要回到原點后在進行循環和單周期。
在循環和單周模式時出現急停或暫停時,再啟動時可選擇接前面的步走或手動!
498219476
我住隔壁我姓王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2855 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-03-17
最后登錄: 2024-07-23
查看498219476的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-11 22:48
自動模式運行途中轉到時手動模式,程序不馬上停止而是完成本次循環再停,