樓主  發表于: 2014-05-10 22:14
有一臺四個工站的有轉盤的設備。要求有手動模式【能對每個工站中的任一氣缸進行控制】,單工站單循環模式【按一下,此工站能按次序走一個循環】,自動模式。這3種模式如何切換好?切換時要不要對切換前的模式進行復位?如自動模式進行中途可否切換成手動模式?如果可以,要不要對自動模式程序中的所有步進狀態,位元件進行復位?謝謝!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 23:52
個人看法是:自動模式卡,可進入手動單氣缸操作模式,但在退出時,一定要保恢復到進入時的
            狀  態,但進不了動作一周期模式
            當所有的氣缸都處于原點時才可以執行動作一周期
            如果在手動狀態下又想能進入動作一周期,還要增加一全本工位復位功能,但這樣給
            用 戶操作及縞程帶來很大的不利,個人覺得難度及工程量會成倍增加,軟年調試周期
           會增加50%或更高,也許你整個自動系統有可能全改,這樣是難做非常難的