我的編程電纜是USB轉rs422的,編程軟件與2n以下的plc通訊都很正常,但這次兩臺新設備的fx3U卻無法通訊,不解呀?就散設了密碼,也應該能讀出CPU的型號呀,難道編程口還有別的通訊方式或用Gworks2編的,用gx8.86就無法通訊嗎?各位前輩們,有碰到這種問題的,交流一下?拜托
hbsylsq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 341 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看hbsylsq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-05 12:15
問題找到了,昨晚用插針直接將TX+ TX- RX+ RX- 信號引進編程插口的1,2,7,4腳內,通訊成功。
仔細看看,發現3U的編程插口凹下去太深,編程電纜無法插到位,初用3u的朋友注意了!