sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-08 16:58
編碼器A接08,B接09,Z接03。軟件設置選擇高速計數器0,(相位差輸入,軟件復位)程序:

長通標志  PRV  #0010 #0000  D300  把程序,設置一起下載到plc
,PLC斷電10秒上電。旋轉編碼器輸入08,09閃爍,證明接線無誤,但D300始終無脈沖當前值。去讀A270也無。換高速計數器器1,2
,3都如此此。盼高手解答。謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qingen2001) 設置里未設置高速計數器 ..
    阿樹
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 250 點
    下載積分: 4674 分
    在線時間: 196(小時)
    注冊時間: 2007-11-25
    最后登錄: 2024-11-25
    查看阿樹的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-08 20:31
    確認是CP1H還是CP1L兩者高速計數器輸入點完全不同哦!