濟南電氣
級別: 略有小成
|
各位大俠請教問題,本人用S7-200 224 通過接近開關檢測4臺升降機的絲杠 的脈沖,絲杠轉一圈 28個脈沖是12毫米,速度很慢,現在高度能檢測出來,進行同步控制有點難, 各位能給指定一下,怎么判斷4臺升降機在運行過程中,那臺最快,那臺最慢,然后讓快的停下來,慢的繼續運行,知道高度差縮小在10毫米之內,在同時一起升降 |
---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
|
你已經用接近開關檢測脈沖了,不就可以知道哪個快哪個慢了。如果你有參考點,高度能檢測出來,以其中一臺為主,發出脈沖控制其他的可以實現同步。 |
---|---|
|