sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

aniusj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2014-05-27
查看aniusj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-28 12:45
用FX1S的PLC,普通接近開關X3,其初始狀態為斷0,接通(為1的狀態)維持約1s后斷開(重新置0),斷開后0.5s微型電機運動,

想用接近開關X3斷開的下降沿信號驅動計時T0 K5,在用T0驅動Y1驅動微型電機,試了幾次好像X3下降沿不能驅動T0,求教程序?
cwf_plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 173 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2011-07-20
最后登錄: 2025-01-04
查看cwf_plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-28 18:44
下降沿只接通一個掃描周期,怎么能驅動時間繼電器。用X3下降沿先置位M,再用M驅動時間繼電器,X3的上升沿復位M