sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-02 07:53
現有一臺QD75MH4及J3-B要做連結
J3-B內的參數中EM失效這個參數
我用程式設定好重啟了幾次
但是每跟QD75MH一連線
關掉PLC電源再重送就會將這個參數又回到EM有效跳E6錯誤訊息
是有哪個參數要設定
在下沒用GX WORK之類的做模組設定
僅用階梯圖寫入參數例如QD75MH中的UO\G35之類的
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 09:33
我的理解:時序的問題!
  重新上電時,QD75中EM有效...先一步配置下去了,TO指令的結果慢一點,未生效(Y0已ON).
參考下第7章,是否先參數配置完后,再讓QD75有效