sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

學習歐姆龍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 152 點
下載積分: 518 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-26
最后登錄: 2014-10-09
查看學習歐姆龍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-27 20:38
三菱MR-J2S-40A配合電機HC-KFS13接線通電后報警AL.1A、電機配合異常  這個該怎么

辦。剛開始搞不懂、是設置問題還是怎么了。驅動器輸出電壓170V。電機電壓105V,我

是直接UVW接上去了,是不是因為這個原因,是不是的在uvw輸出端接個變壓器或串分

壓電阻?求各位前輩不吝賜教、感激不盡 謝謝
馬國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 256 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-13
查看馬國富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-28 10:40
40A的接KFS43電機;10A的接KFS13。
容量不匹配,當然報警了
[ 此帖被馬國富在2014-04-28 13:37重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(學習歐姆龍) 真誠感謝!