廠里一臺37kw變頻,最近出現欠電壓而保護停機,查輸入電壓385三相電壓正常,負載電流為恒流40A,如果說是輸入電壓問題可同一電柜另三臺(一臺30Kw,一臺7.5Kw,另一臺5.5Kw)又沒有出現故障,為了不花錢維修,決定和另一臺30Kw的互換主板和控制板,互換后設定參數開機有一星期還沒有出現故障。請教這是什么原因?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 15:11
37KW變頻器功放模塊電氣性能可能有點問題了,換30KW用是超頻使用,把37KW用于30KW因為是大牛拉小車,所以當然正常啦,時間長了估計也扛不住的。不過一般的做法是壞了再修故障好判斷,要不然返廠維修也不好判斷的。