sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-03 11:26
新手求幫助!

終于開始正式使用PLC了,項目中遇到一個問題。

設備正常工作時  給plc一個 5MA左右的信號
但是每隔幾小時  設備有個持續3分鐘左右的吹掃動作  此時5MA信號會發生變化

現要求在吹掃時  送給plc的信號和吹掃之前保持一致

請問需要加裝什么模塊(有沒有AD  DA 轉換模塊之類的可以直接使用啊,新手不懂,麻煩大家介紹下!)

手頭現在只有1塊 FX2N 32MR 

謝謝了!!!!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-03 17:50
1.這個信號干什么用?
2.實質上是這個信號在吹掃時肯定變了,那么怎么會保證給PLC的信號前后一致?
3.所以才要把這段時間內得到的信號屏蔽掉,就算有變化,PLC也不理它,不對這個變化作出反應。